Da das Stichwort Funktionserde gefallen ist...
Nur so als Randbemerkung... Funktionserde bedeutet, dass alle Geräte, die am normalen Netz angeschlossen sind, keinerlei Potentialverbindung zu den Geräten mit Funktionserde haben dürfen, falls der Verstärker Netzwerk hat, muss er also an eine Steckdose mit Funktionserde. Alle Geräte, die mit dem Verstärker verbunden sind, müssen an die Funktionserde. Der Fernseher muss an die Funktionserde. Die Wandhalterung des Fernsehers muss isoliert montiert werden und an die Funktionserde, da der Fernseher an der Funktionserde hängt.
Wenn man Geräte betreibt, die sich räumlich nah sind, aber an unterschiedlichen Netzen angeschlossen sind, muss eines davon (eigentlich aber beide) über einen Trenntrafo potentialfrei betrieben werden, da sonst zwischen diesen beiden Geräten potenziell ein Ausgleichsstrom fließen kann.
Zur Erläuterung: Wir haben bei uns im Betrieb ein kleines Gebäude (ca 4000 qm Nutzfläche) mit ein wenig IT und Audiosignalen (über das Gebäude verteilt mehr als 100 42HE Gestelle)
Beim Bau wurde das Problem des Potentialausgleichs leider nicht ganz korrekt umgesetzt, was darin endete, dass eine Funktionserde und eine Audioerde eingeführt wurde. Die Konsequenzen daraus sind, dass an mehreren Stellen im Gebäude Messadapter die Ausgleichsströme zwischen den beiden Potentialen messen und bei Abweichungen Alarm schlagen. Dann muss ein Kollege losziehen und nachschauen, wo mal wieder ein Gerät am falschen Stromkreis angeschlossen wurde.
Alle Systeme, die zwingend miteinander verbunden sein müssen, aber unterschiedliche Erden haben, müssen über Glasfaser angebunden werden, was bei unserem Betrieb nun nicht wirklich eine Einschränkung darstellt, aber Spaß macht das nicht.
Zuhause wollte ich mir diesen Stress nicht geben.
Solange der Potentialausgleich korrekt ausgeführt ist, also z.B. sternförmig an der PA-Schiene angeschlossen, großzügig bemessener Querschnitt usw., sollte es auch mit zeitgemäßem technischen Firlefanz im Haus
mit nur einem PA keine Probleme geben,