Posts by The Master

    Sollte es noch wen interessieren:

    Neue Beta Firmware: 2302031502 -> octonet-pro-2.0.0-26-g14124c4+

    Code
    syslog.info syslogd started: BusyBox v1.24.1
    kern.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.24.1 (2023-01-19 12:31:57 UTC)
    kern.info kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    kern.notice kernel: [    0.000000] Linux version 3.17.8 (buildbot@b98437faf411) (gcc version 4.7.4 (Buildroot 2016.02-00095-g97b17732ac) ) #1 Thu Jan 19 12:38:57 UTC 2023


    Nachtrag:

    Auch die Pro hat eine neue Version bekommen und läuft auf meiner MC auch. (Weiß wer was der Unterschied zwischen der non Pro und Pro ist)

    Neue Beta "PRO" Firmware: 2302231256 -> octonet-pro-2.0.0-27-g5e64465+

    Code
    syslog.info syslogd started: BusyBox v1.24.1
    kern.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.24.1 (2023-01-19 12:31:57 UTC)
    kern.info kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    Mar  4 12:31:50 cs-octonet-mc kern.notice kernel: [    0.000000] Linux version 3.17.8 (buildbot@b98437faf411) (gcc version 4.7.4 (Buildroot 2016.02-00095-g97b17732ac) ) #1 Thu Jan 19 12:38:57 UTC 2023

    Ich hab zumindest rausgefunden das man das Temp Log ansehen kann.

    "IP/log/Temperatur.log"

    Hier hab ich viele Werte aber ohne Uhrzeit oder Datum.

    Auch der Graph in der Webansicht zeigt das zumindest bei mir nicht an.

    Fanspeed gibt es auch einen Eintrag aber da steige ich nicht richtig durch.

    Optimal wäre es eben alles in der GUI zu haben dann kann man auf SSH/Telnet verzichten :)

    Über die "fancontrol.lua" ging das.

    Ich habe meine Teile in ein 19 Zoll Gehäuse gepackt. Hier hab ich zwei leise Noctua Lüfter verbaut und aktuell mit 7V betrieben.

    Im Serverrack hat es schon leicht über 35 Grad mit allen Teilen und die Ocotpus Net läuft gerade mit "40,45 Grad" (Anzeige ist immer noch sehr komisch).

    Wie gesagt bei 2x40mm Lüftern auf 7V.

    Mit einer Steuerung würde ich die jetzt im Winter einfach "abschalten" lassen da wie schon geschrieben alles bis 60-65 Grad ok ist.

    Im Sommer soll das aber so oft wie nötig laufen um unter der Schwelle zu bleiben.

    Und ja auch meine Ocotpus Net lief Jahrelang OHNE Lüfter bei 55-60 Grad. Aber ich will mit dem Gehäuse und den Lüftern für den Extremfall vorbereitet sein. Und dafür wäre eine Steuerung perfekt.

    Auch von mir einen guten Rutsch und gute Besserung.

    Bin schon seit Jahren ein "stummer" Leser aber Version 2.0 hat mich zum Anmelden verleitet.

    1) kann es sein das die Temp Anzeige noch nicht richtig funktioniert. Die Anzeige ist bei mir immer leer egal ob 20 oder 60 Grad.

    2) kann es sein das die Temp Anzeige immer komische Werte ausgibt Sprich so Werte wie 32,32 ... 43,43...usw.

    3) in welchem Intervall wird die Temp Anzeige aktualisiert?

    4) die GUI Skaliert nicht richtig mit dem Browser mit sehr gut wieder an der Temp Anzeige zu sehen die immer die gleiche größe hat und man dadurch keinen längeren Verlauf sieht wie in der alten Version.

    5) Ab wann ist damit zu rechnen das man wieder per Telnet oder SSH auf das Gerät zugreifen kann? zb. für Temp abfragen oder DNS Settings? DNS Settings gehen doch schon!

    So genug gemeckert :) Soweit bin ich trotzdem mit Version 2 mehr als zufireden.

    Schöne Tage noch.