    Hallo Marcus,


    Als erstes mal ein großes Lob für die rationale (messen) herangehensweise an dieses Thema !!
    Ich führe regelmässig Abgasmessungen an Geräten diverser Hersteller durch und messe nach BIMSCHV und komme dabei nie über 106%
    Die 103% Wirkungsgrad sind eigentlich als Wert einer Langzeitmessung sehr gut, da der Wirkungsgrad in der Warmwasserbereitung bedingt durch höhere
    Vorlauftemperaturen (d.h weniger Kondensationsenergie) immer sinkt.


    Stefan

    Hallo Marcus, wurden auch die Heizkörper erneuert?.Ein Brennwertgerät heizt mit niedrigeren Temperaturen so das Der Heiizkörper bei einer Ölheizung mit 70/55 Grad eine höhere
    Leistung bringt als bei einem Brennwertgerät mit 55/40 Grad. Was auch oft vorkommt ist dass der Außenfühler nicht an der richtigen Stelle (NW Seite und 2/3 Haushöhe ) hängt ud deshalb die
    Aussentemperatur nicht richtig gemessen wird. Sind die Thermostatköpfe evt. durch Vorhänge, Möbel oder zu weit überstehende Fensterbänke "verbaut" ? Dann könnte sich Stauwärme bilden und
    der thermostatkopf schaltet den HK zu früh aus.
    Stefan

    Hallo Marcus, den hydraulischen Abgleich hast du auf jeden Fall richtig verstanden. Bin KD Monteur in einer Haustechnikfirma, habe also öfters mit solchen Problemen zu tun.
    Hat deine Anlage mit dem alten Kessel funktioniert oder gab es da ähnliche Probleme?


    Stefan

    Hallo maz


    Die Ladepumpen Einstellung hat Einfluss auf den Volumenstrom bzw. die Ladeleistung. Du solltest also auf jeden Fall 1. Überprüfen ob die Speicherladung länger dauert. 2 Ob der Kessel öfter seine max Temp. erreicht und öfter abschaltet.
    Desweiteren solltest du dir auf jeden Fall einen Magnetitabscheider einbauen lassen, da die Hocheffizienzpumpe einen Permanentmagneten enthält und ansonsten die Lebensdauer stark verkürzt wird.


    Gruß Dummie